一、安全防范系统介绍
1、安防系统的概念
安全防范系统SA(securityprotectionsystem,SPS)在国内标准中定义为,以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、BSV液晶拼接墙系统、门禁消防系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。而国外则更多称其为损失预防与犯罪预防(LosspreventionCrimeprevention)。损失预防是安防产业的任务,犯罪预防是警察执法部门的职责。安全防范系统的全称为公共安全防范系统,是以保护人身财产安全、信息与通讯安全,达到损失预防与犯罪预防目的。
安全防范是指在建筑物或建筑群内(包括周边地域),或特定的场所、区域,通过采用人力防范、技术防范和物理防范等方式综合实现对人员、设备、建筑或区域的安全防范。
2、安防系统的组成
一个完整的安全防范系统应考虑几个大块的系统:
视频安防监控系统(videosurveillancecontrolsystem,VSCS)是指利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。
电视监控系统是以图像监视为手段,对现场图像进行实时监视与录像。监视监控系统可以让保安人员直观地掌握现场情况,并能够通过录像回放进行分析。电视监控系统是应用电视系统的重要组成部分,也是安防系统的重要组成部分。当前电视监控系统已经与防盗报警系统有机地结合到一起,形成一个更为可靠的监控系统。
入侵报警系统(intruderalarmsystem,IAS)是指利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。
出入口控制系统(accesscontrolsystem,ACS)利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入口目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。
例如:我们的门禁管理系统
电子巡查系统:电子巡查系统(guardtoursystem)是指对保安巡查人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制的电子系统。
防爆安全检查系统:防爆安全检查系统(securityinspectionsystemforanti-explosion)是指检查有关人员、行李、货物是否携带爆炸物、武器和/或其他违禁品的电子设备系统或网络。
网络监控系统主要分为前端设备、传输设备、中心控制设备、电源系统等设备组成。
(1)摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”,它把监视的内容变为图像信号,传送控制中心的监视器上,摄像部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。
前端设备的组成主要有摄像机、镜头及防护罩、安装配件(立杆、支架、电源、配电箱)等构成
例如:摄像机分为红外半球、红外一体机、高速球机、电梯专用摄像机、彩转黑宽动态摄像机、星光级摄像机,特定的行业采用的防爆摄像机,防爆级别IP67,一般正常是IP66)。
监控摄像应用的范围场所小区、办公楼、酒店、银行、学校、平安城市、法院等方面监控系统已随处可见。
◆ 前端监控点的选型:根据GB-安全防范工程技术规范现已经出来最新。
一般是根据各类建筑物安全防范管理的需求:对建筑物内(外)的主要公共活动场所、电梯前室、电梯轿厢及重要部位进行点位设置。
如一些场所点位设计我们可以参考依据来做点位设计:
摄像机选型我们需要根据现场考虑摄像机的安装方式:
例如:吊顶安装需考虑摄像机开孔尺寸
电梯轿厢摄像机吊顶安装开孔尺寸
壁挂安装需要选用什么样的支架
立杆安装
立杆做法,立杆规格
一般立杆规格3米至3.5米,立杆基础的制作是50*50,立杆选型需考虑地笼。
(2)控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心。
控制中心管理中心设置一般考虑存储、服务器、显示设备等
考虑大屏幕的显示(拼接大屏做为整个系统显示的部份),将前端的信号一目了然的显示出来,系统可以与前端实现语音对讲交互功能,支持同时向多个前端设备发送音频广播。
控制中心的设备考虑一些点:
1)录相设备——常用的录相设备有网络硬盘录相机、存储服务器、管理平台
2)存储计算:硬盘存储(考虑监控专用硬盘,市面上常见的有1T,2T,4T,6T转的监控盘关键参数)
存储时间行业要求最少1个星期,1个月计算
分辨率,D1,P,,
以P的码流来计算公式:
对数字图像实现每天24小时的不间断存储,采用2Mbps码流,数据保存周期为30天。每路视频所需硬盘容量计算方式如下:
视频码流÷8(转换为字节)×(得到一小时存储容量)×24(得到一天存储容量)×30(得到15天存储容量)÷(转化单位为GB)÷(转化单位为TB),故:
每支摄像机占用的存储空间为:
4Mbps÷8××24×30÷÷≈1.3TB
3)上电视墙考虑:目前市面上的拼接大屏显示,46寸拼接屏,55寸接接屏,我们需要考虑关键参数:拼接缝、亮度。上墙时我们需要考虑网络解码设备,这时需要根所点位的多少同时解码多少,拼接屏数量大小选择解码器,一般是单路、双路、四路、八路、12路、16路解码端口。解码器的关键参数是它的端口DVI、HDMI
显示设备监控中心电视墙根据机房的大小设置或者前端摄像头的点位考虑。
(3)传输部分是系统的图像信号通道。
目前市面传输设备包括网络连接线材、交换机、光纤模块或收发器等
一般网线传输距离不超90米,超出90米考虑光纤传输。
交换机级联最多考虑三层架构的传输方式,考虑接入、汇聚、核心三个架构方式来布置整个系统。
原市面常见的是视频基带SYV-75-5传输方式,现在市面普遍的都是网络传输。
另还有无线传输方式,通过网桥进行传输。
3、安防综全管理系统集成
针对安全基地综合办公楼合各类综合体业务管理特征与业务需求,管理中心考虑采用基于防范系统集成的综合管理平台统一管理方案,融合网络高清、行为分析、人脸识别、车牌识别以及数据挖掘等技术,并结合综合体业务需求提供多种业务对接模式,最终实现资源的统一管理,提高管理效率,以及提升综合体终端客户的消费体验等,为系统投资带来最大效益。
4、系统供电
一般监控系统都是考虑由机房统一UPS供电V交流出去前端;摄像机用的是直流12V电源、高速球用的是AC24V电源;一般前端一个摄像头考虑的功率是10W这样
中心机房的供电:机房所有设备都采用V交流电源供电;当机房我们考虑UPS供电时需要计算所需设备的功率
例如:一栋楼里面有个摄像头,交换机有5台;那么计算功率个*10W=0W,5台*45W=W,那么我们合计的功率是:W,当我们考虑UPS供电的时候需产品选型W/0.8(功率因素)*1.2的冗余=W这个时候我们需要考虑2KVA的UPS供电,UPS供电延时一般是考虑1个小时.
由于直接从机房供12V电源到前端摄像机,距离较远,电压衰减厉害,将会造成摄像机供电不足,因此,将采用直接供V的电源到前端摄像机处,通过变压器进行变压,再供电给摄像机。在布置V电源线时,需注意此电源线跟视频线要分开走线,即分开线管走线,以免强电带来的视频干扰。
一般考虑摄像机的分支电源RVV2*1.0,主干电源根据现场实际情况考虑RVV3*2.5或者4平方的线缆。
5、系统的设计安全
1)设备安全
本安防系统使用电气设备和主机的电气安全和防雷安全指标符合国家和行业的相关标准,为确保使用人员和设备的安全可选用先进的防雷设备(可选),整体防雷设施建议采用三级防雷方式,即:前端设备防雷、大楼电源防雷、机房电源与设备防雷。
2)数据安全
建立完善的数据备份与恢复机制。保证数据不因物理介质的损坏丢失。数据采取有效的加密保护措施,确保数据的安全。
3)系统安全
监控系统软件和存放监控系统信息的所有主机和系统应的严格的身分认证机制,防止对系统的非法侵入。监控主机的操作系统和软件系统建立完善的备份和灾难恢复机制,确保系统被损坏后的快速恢复。
6、控制中心机房的技术要求
(1)中心机房的使用面积应根据设备容量确定,一般宜大于为25~50m2。
(2)监控机房地面
建议地面采用**35抗静电全钢活动地板,产品质量符合GB/TI-92标准,产品采用全钢组件结构,机械性能高、承载能力强、防火性能好,维修方便,经久耐用。
(3)监控机房顶面工程
建议监控机房顶面采用防火板吊顶,应注意考虑隔热、灯光照明、吸音、美观、轻质等。
(4)供电要求
监控机房配电间引入可靠电源到机房配电箱,各设备用电由机房内的配电箱进行用电分配。
(5)UPS系统要求
监控中心采用UPS供电,应留有30%左右的余量。UPS的功率不小于10KVA,后备半小时。
(6)照明系统要求
要求应有良好的照明,机房内照明度LUX。光线不能直射屏幕墙和操作人员,宜采用嵌入式灯光。
(7)空调系统要求
监控中心应按面积大小配备空调设备,使工作温度符合机房设计要求,室内温度控制在16-28С,湿度30%—75%;为保持空气清新,应设置进气、排气风扇,甚至是熏香装置。
(8)接地系统要求
监控机房接地的好坏,直接影响整个的工作稳定度和监控图像的质量,应将设备保护接地和计算机直流接地分开,设备保护接地可采用联合接地,直流工作地宜采用独立接地系统,接地电阻≤2Ω。在设备间的配电柜应考虑防雷保护模块。
一般考虑监狱方案时遵循公安部《看守所技术建设规范》中的规定要求,并结合在建设智慧型平安监所的经验,将整个系统分为三级架构:一级为监控(指挥)中心、中心机房和电化教育室,二级为监控值班室和设备间,三级为各个前端监控场所。