一、参数设置
对控制器的操作及设置全部在触摸屏上完成。界面共包括主页、参数设置及端口配置三个页面。主页左下角按键为中英文界面切换按键。上电后首先进入开机画面,当触摸屏与控制器连接及通讯正常,初始化完成后即进入主界面。
在首页面显示当前参数序号的参数设定(如下图)。
主界面显示效果图二、首页界面包括以下内容:
①参数序号:控制器支持存储30组不同焊接参数,直接选择调用,操作便捷;
②功率缓升时间(ms):第一次触发加工信号激光PWM占空比和激光功率从0%到设定值所用到的时间(手持焊接建议设置为0);
③功率缓降时间(ms):断开触发加工信号后激光PWM占空比和激光功率从设定值到达停止出光所延续的时间(手持焊接建议设置为0);
④PWM频率(Hz):每秒钟信号从高电平到低电平再回到高电平的次数(建议设置为HZ-HZ);
⑤PWM占空比(%):一个脉冲周期内高电平在整个周期占的比例(建议设置为70%-80%);
⑥激光功率(%):一台激光器工作时输出的激光功率(根据板材厚度建议设置为50%-70%);
⑦开光前吹气延时(ms):第一次触发加工信号开始吹气到开始出光所需要的时间;(手持焊接建议开启50ms);
⑧关光后吹气延时(ms):断开触发加工信号后吹气继续延续的时间;(手持焊接建议设置为50ms);
⑨开气阀:气阀开关可在焊接前测试气阀是否正常,出气量是否正常;
⑩开红光:控制激光器导向红光开关(此功能根据激光器特性暂未开放);
①①开送丝:手动控制送丝机送丝,此功能需搭配送丝机后才能使用;
①②启动/停止开关:点击“启动”,设备进入准备工作状态,激光器可以出光;点击“停止”,设备进入待机状态,激光器无法出光。
三、配置界面内容:
端口设置密码为:(四个阿拉伯0)
按照连接正常后需要对接线端口进行匹配,点击“端口”进入到如下界面后,我们根据以上各激光器接线方式进行端口匹配(如下图):
配置端口选择后进入管理员登陆界面输入:后可以看到如下选项菜单“端口设置”和“电机设置”:
首先进入端口参数配置如下图:
根据接线端口要求进行设置,全部设置完成后点击保存。在弹出的对话框中选择“返回主界面”。
如果出现以下情况说明端口有重复设置请仔细检查,不用的端口可以选择关闭。
设置说明:控制器上面输出端口提供了三个固态继电器供使用,如:第一组继电器(常闭1,COM,常开1)对应端口配置里面的KA1;第二组继电器(常闭2,COM,常开2)对应端口配置里面的KA2;第三组继电器(常闭2,COM,常开3)对应端口配置里面的KA3;
安全保护:安全保护默认开启状态端口为DI5,本说明接线图也是接到DI5请接线和匹配时一定做好对应,安全无小事,请一定把人身安全放在首位。
然后进入电机设置如下图:
电机参数配置里面包含:“电机待机转速”和“电机工作转速”使用摇摆焊接时请开启,推荐参数设置为“电机待机转速”转/分钟;“电机工作转速”转/分钟。如果需要关闭摇摆焊接功能请将“电机待机转速”和“电机工作转速”值都设置为“0”。
配置完成后点击“保存”在弹出的对话框上选择“返回主界面”。配置界面内容出厂时已设置完善,如无特殊需要请勿更改!
四、参数设置内容:
点击主界面下方菜单”参数设置界面”,根据焊接产品要求点击设置项目后的参数框然后在界面
右边的设置表中输入数字点击OK确认。全部设置完成后点击保存。在弹出的对话框中选择“返回主界面”。
点击需要修改的参数在右边弹出的数值输入里面输入需要的数值点击“OK”确定。
全部设置完成后就可以回到首页界面,点击“启动”进入待机状态然后就可以正常开始工作了。
如果临时停止工作