智能应急照明系统的主要技术指标
1、满足国家标准GB-《消防应急照明和疏散指示系统》的要求;
2、控制器结构采用柜式结构,控制器可携带回;
3、控制器可以通过RS-接口与火灾报警控制器进行通讯,通过RS-总线与现场应急疏散灯具进行通讯。接收信息和输出控制信号;路数量为1~16路,每路回路板可控制个节点,每台控制器最大可控制个节点,可以实现多控制器组网;
4、配备大屏幕液晶显示器,能够以图形方式显;示火灾发生的位置和现场消防应急灯具的状态及最佳疏散路线。同时可以手动输入进行编程,方式灵活、简便;
5、具备存储及打印功能,配备40列微型汉字打;印机,可打印系统运行时发生的各种火警、故障及应急信息。还可查询存储记录;
6、主电源为双路自动切换电源系统,自备大容;量备用电源,以保障系统的正常运行。应急供电的时间>90min;
7、工作电源:ACV/50HZ;
8、工作环境温度:-10~55℃;相对湿度:≤95%R.H。
智能应急照明系统的功能特点:
智能疏散,与消防火灾报警系统联动,准确判断火点位置,确定火灾发生区域。智能疏散系统根据火灾报警系统的联动信息,结合安全出口及应急疏散灯具地址信息,自动生成疏散预案(逃离火灾现场的最快,最佳路线),现场应急疏散灯具立即转入应急状态启动频闪、语音功能,关闭通往危险区域的指示灯,开启通往安全区域或安全疏散通路的指示灯,同时开启应急照明灯具,使人员第一时间逃离火灾区域,其原则为:远离火点疏散。当控制器联动设置处于手动状态时,控制器需要值班人员干预,手动控制现场应急疏散灯具进行人员疏散提示。
疏散灯具的实时监测,系统内每个前端设备都有独立的地址编码,系统对前端所有应急指示灯及照明灯实施全天候无间断的实时巡检。当控制器与应急灯具之间的通讯或应急灯具发生故障时,控制器在第一时间发出故障报警提示,并在屏幕上显示故障的位置及工况;
火灾报警的及时响应,当火灾探测器报警后,智能疏散控制器(主机)接收火灾自动报警系统的转入应急工作状态的联动控制信号,控制相关消防应急灯具转入应急工作状态,同时发出火灾报警声光信号,提示人们注意。响应时间一般不超过5s;